土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 部分框支剪力墙结构中裙房抗震等级确定

部分框支剪力墙结构中裙房抗震等级确定

发布于:2014-05-15 13:58:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发

    cad-18学员,最好发平面布置来看,无平面布置不好评价。类似问题,PKPM新天地有文献谈到过转换层相邻上一层超筋情况。

    2022-11-30 15:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 板凳

    高规3.9.6条,相关范围确定裙房抗震等级,先按裙房框架查等级,再按裙房和主体一起组合成体系即框剪查抗震等级,二者取等级来比较。

    2022-11-30 15:11:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地区高层框剪结构住宅结构施工图

图纸简介: 某地区高层框剪结构住宅结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板配筋图,墙柱配筋图,楼梯配筋图,基础布置图等. 投稿网友: hauttm 上传时间: 2014-05-15

回帖成功

经验值 +10