我给设计院提的是在公司生产区域内山顶上设一高位水池,内分生产(生活)与消防两部分。各生产区域按双进口环路供水管网系统设置,生产(生活)与消防用水管路不分设。设计院回我说:在项目图纸和消防审查存弊端,要求生产和消防水池在高位水池内分开设,为保证生活用水在48H内可以更新及消防用水不被动用,如按我的意思建联合供水管网,不能有效的保证上述要求。我就纳闷了,如此要求,需设双管网路不说,消防水池和管网内的水怎么办?如不出现火灾,那不是一辈子不动用了?我怎么看到有生产和消防水池联建的例子,只要在生产中保证不动用消防用水的容积就行了,生产和消防的水每天都处于更新状态,帮我分析下,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toumingweixiao000
    楼上正解!
    2014-05-17 11:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • nian兄
    nian兄 板凳
    1、市政给水部门对消防用水和生产用水有没有要求分别计量?没有要求的话水池进水管(即便水池分开)可以共用啊,记得室外管网与市政管网连成环状
    2、水池可以共用,但是生产用水出水管要抬高,保证生产用水出水管下方的储水有效容积达到消防用水量即可。
    3、有条件时消防水池宜分开,消防水池定期清洗,比如一年一次等,消防管网可定期进行放水,比如消防每月进行的系统维修保养放水等。