土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砌体强度调整系数取值的问题

关于砌体强度调整系数取值的问题

发布于:2014-05-15 02:10:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问群内的大神2014施岚青p704 例6.2.15中有句“砖墙为连续砖墙,墙体强度调整系数取为1“ 为什么啊? 重点是参照的是哪条规范或条文? 1.JPG
还有就是感到疑惑的是 砌体条文4.1中提到了施工质量控制等级调整系数的说法,但是为什么不把他写在3.2.3里面呢?那遇到c级质量的时候用0.89的系数吗?


1.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wghwghwgh139
    wghwghwgh139 沙发
    终于想明白了,为什么取1.0 原因就是墙体实际的长度比较长,而我们计算的是连续墙1m的一段,截面小于0.3是自己取的面积,而非实际砖墙的面积小于0.3。如果有砖墙实际长厚是1000*240的话,那肯定得乘调整系数。所以,连续墙不受此项限制!!不知道我这样解释大家明白了吗?
    2014-05-25 01:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • liuyumei2013
    liuyumei2013 板凳
    按规范就行,他那是按自己的思路来的。。
    2014-05-15 22:14:15

    回复 举报
    赞同0