每根连墙件的覆盖面积才10.8平方米就算不过去,是哪里取值有问题?请纠正,万分感谢! |
脚手板类型
|
冲压钢脚手板
|
脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2)
|
0.3
|
脚手板铺设方式
|
1步1设
|
密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m2)
|
0.01
|
挡脚板类型
|
木挡脚板
|
栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m)
|
0.17
|
挡脚板铺设方式
|
3步1设
|
每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m)
|
0.126
|
装修脚手架作业层数nzj
|
2
|
装修脚手架荷载标准值Gkzj(kN/m2)
|
2
|
地区
|
福建厦门市
|
安全网设置
|
全封闭
|
基本风压ω0(kN/m2)
|
0.5
|
风荷载体型系数μs
|
1.13
|
风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性)
|
1.957,1.79
|
风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立杆稳定性)
|
1.106,1.011
|
连墙件布置方式
|
两步两跨
|
连墙件连接方式
|
扣件连接
|
连墙件约束脚手架平面外变形轴向力N0(kN)
|
3
|
连墙件计算长度l0(mm)
|
600
|
连墙件截面类型
|
钢管
|
连墙件型号
|
Ф48×3
|
连墙件截面面积Ac(mm2)
|
424
|
连墙件截面回转半径i(mm)
|
15.9
|
连墙件抗压强度设计值[f](N/mm2)
|
205
|
连墙件与扣件连接方式
|
双扣件
|
扣件抗滑移折减系数
|
0.9
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1583 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句你连墙件计算高度多少,地面粗糙程度是哪类。按照你风压高度变化系数μz=1.957的数值,估计就算C类,你的高度要达到200m。超高层建筑一般都是处于D类,建议降低风压高度变化系数μz为1.5左右更合理。那么风荷载标准值ωk=0.8475。连墙件2跨可以,2步是没有的,一般去标准层高3m左右。那么Nlw=1.4×ωk×层高×2×la=1.4×0.8475×3×2×1.5=10.6785KN。貌似还不满足,还要加3。实际上连墙件抗滑移的保险系数已经很大了,分项系数1.4,还要加3KN轴力,双扣件16KN折减为12KN。建议超高层连墙件还是需要特殊加强的,不行就采取焊接形式,抗滑移就没问题了。希望能够帮助到你。
回复 举报
回复 举报