土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋保护层的探讨

关于钢筋保护层的探讨

发布于:2014-05-14 17:27:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:21 编辑

钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少。我现在的问题是:假如一根梁截面为900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm。请问这种钢筋截面能否满足设计要求?求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • ab1300
    ab1300 沙发

    设计计算裂缝是按保护层最小值计算,如增大了,裂缝会增大!

    2021-06-11 17:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • luo470829
    luo470829 板凳
    保护层厚度过大,构件截面有效高度减小过多,其承载能力大大降低,这样的构件不能足承载能力要求,太危险。
    2016-08-08 07:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多