土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防喷淋末端试水问题

关于消防喷淋末端试水问题

发布于:2014-05-14 15:52:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防喷淋系统的末端试水管过长,要求采取措施确保压力表读数的准确。
请问各位,这个要怎么处理。
谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发

    谢谢楼主分享!
    2017-08-23 15:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • sailorshi
    sailorshi 板凳
    理论上应该不存在这个问题,我们的喷淋系统一般都是临时高压,末端的压力表数值其实是水箱下来的静压,不受管路长度的影响。
    2017-07-20 17:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

回帖成功

经验值 +10