水池深6m,水质为腐蚀性 ,使用带加长管的液下泵。正常情况下液位必须高于最低启动液位(叶轮的位置)泵才能正常启动,可设计中泵不是连续运行的,液位也比较低,无法长时间达到最低启动液位(但可以高于最低运行液位),问:当液位低于最低启动液位时(高于最低运行液位)如何重新启动液下泵?
我们考虑在加长管底部加止回阀,当泵停止运行后,泵腔、叶轮处仍然充满水,这样即便吸水管外的液位低于最低启动液位,但只要高于最低运行液位仍然可以启动液下泵,不知道有没有这样做过的实际例子?请各位高手指点!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • y1937
    y1937 沙发
    把最低启动液位调高点行吗?
    2014-07-24 14:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • xia956666918
    xia956666918 板凳
    想学习。。。。
    2014-05-16 15:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多