第一题:
X1 = 0.167*100/(300/0.85) + 0.16*100/360 = 0.0918
Ij = 0.167
按无穷大电源计算,Id = 1/X1 * Ij = 1.82

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wp00000008
    wp00000008 沙发
    第三十题:B

    3×1。3×10000/(1。732×35) = 643
    2014-05-14 16:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • wp00000008
    wp00000008 板凳
    第二十九题:C
    Gb50227-2008,4。1。2,每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar

    3900/417 = 9。4
    2014-05-14 16:48:14

    回复 举报
    赞同0