发布于:2014-05-14 11:55:14
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
水池深6m,水质为腐蚀性 ,使用带加长管的液下泵。正常情况下液位必须高于最低启动液位(叶轮的位置)泵才能正常启动,可设计中泵不是连续运行的,液位也比较低,无法长时间达到最低启动液位(但可以高于最低运行液位),问:当液位低于最低启动液位时(高于最低运行液位)如何重新启动液下泵?
我们考虑在加长管底部加止回阀,当泵停止运行后,泵腔、叶轮处仍然充满水,这样即便吸水管外的液位低于最低启动液位,但只要高于最低运行液位仍然可以启动液下泵,不知道有没有这样做过的实际例子?请各位高手指点!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不妨可以用浮球开关。当液位达到设置的最低液位时,浮球开关动作,使泵关闭。当液位达到启泵液位时,浮球开关动作,使泵开启
回复 举报