土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新规中 消防广播和声光报警器你们怎么设置的?

新规中 消防广播和声光报警器你们怎么设置的?

发布于:2014-05-14 11:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据新规自动报警系统应设声光报警器 集中报警系统和控制中心系统应设应急广播 那么在设计的时候是不不是设置了2种系统后 有应急广播的地方就应该加声光报警器 反之一样 那么我想问下 如果我在宽敞地方设置了应急广播 在狭小的地方设置声光报警器 可以吗 如在车库 车道设置广播 而在楼道设置声光报警行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    4技术要求
    4.1火灾声警报器的性能要求
    4.1.1火灾声警报器的声信号在其正前方3m水平处的声压级(A计权))应在75dB至 115dB内。
    4.1.2采用变调的火灾声警报器和火灾声光警报器的变调周期应在 0.2 HZ至5 HZ范围内。
    4.2火灾光警报器的性能要求
    4.2.1火灾光警报器的基本闪光频率应在20次/min以上,IS0次/min以下。
    4.2.2在正常环境光线下,火灾光警报器的光信号在既。处应清晰可见。
    4.3火灾声光警报器应同时满足4.1和4.2条要求

    声光报警器可以代替它们。
    2014-05-14 13:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • maomao88888899
    iamcmh 发表于 2014-5-14 11:41 火灾警报器按规范6.5要求设应急广播按规范6.6要求设各自按要求独自设就是了,没必要非要关联在一起。坑就在这啊 6.5说的是光报警 不是声光报警
    2014-05-14 12:20:14

    回复 举报
    赞同0