阅读下一篇
热力膨胀阀该如何调节我刚刚修了一台活塞式冷水机,R22冷媒,35美冷吨.它的膨胀阀被别人调整过,导致板换冻坏.现在由我来调整,由于新的板换比原来的大一些,所以冷剂充注量和膨胀阀的调节成了我的问题,现在的调节状况是:冷冻水出水5度冷却水出水25度,压机排气12.5KPa.吸气3.5KPa.不知正常不.还有就是,它的冷冻出水温度传感器坏了,整个机组还就这一个传感器,所以也没法配.我就在压机吸气管上装了个温控器,但这个温度的调整又成了问题.0度以上它总停机,0度以下我还怕再把板式蒸发器给冻了,请大家谁懂帮帮我吧.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2。是不是冷凝温度与环境温度的温差太大了。想办法降低冷凝压力看看。
不成见解。
回复 举报