土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 具6项不规则的结构方案,还能往下做不?求助啊

具6项不规则的结构方案,还能往下做不?求助啊

发布于:2014-05-13 17:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。
1.偶然偏心位移比超1.2
2.质心刚心偏心距超15%
3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。
4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)
5.外挑大于4米
6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。塔楼间不设缝。

22.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    ruguoni 发表于 2014-5-15 10:39 每栋楼里纵向墙体太少。应当考虑强震中间连接破坏后各自独立承担水平力的能力。就算做超限审查,专家们也 …前辈的见解很深入。
    2014-05-15 12:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    每栋楼里纵向墙体太少。应当考虑强震中间连接破坏后各自独立承担水平力的能力。
    就算做超限审查,专家们也肯定会让你一定要设缝脱开。专家是比普通设计人员水平高,但是基本概念都是一样的。你可以在连接处的电梯一侧,做两片墙体,把缝做出来。
    还有设备层的层高仅为2.1m,那全部为超短柱。一般可以把轴压比降低0.1.并在柱子里配置交叉斜向钢筋,并增大箍筋来处理。主要思路就是把设备层加强足够大,不要出现在设备层破坏就可以了。层刚度比,是没有办法调整过来的,不予理会。
    2014-05-15 10:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河南省15层框架剪力墙结构医院初步设计结构图纸

图纸简介: 该图纸为河南省15层框架剪力墙结构医院初步设计结构图纸,图纸包括:初步设计说明(文档),主楼桩基平面图,主楼基础平面图,裙楼基础平面图,各层结构平面布置图等。 投稿网友: lengyubing 上传时间: 2011-12-21

回帖成功

经验值 +10