土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 并联电抗器补偿容量计算疑问

并联电抗器补偿容量计算疑问

发布于:2014-05-13 17:00:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑

一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照《电力系统设计手册》里的公式来计算Qkb=l*q*0.9/2(l是线路长度,q为充电功率),但是规范里没要求除以2并乘以系数0.9,求高手给予解答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • balakeyang
    balakeyang 沙发
    yhwang0409 发表于 2014-5-19 09:12 这个很简单,高抗就是补偿超高压或者特高压线路充电功率的,当然超高压补偿至少90%,而特高压补偿至少80% …大侠的回答一语中的,确实从搞工程的角度是这么样的。问题是考试里面出现这个就很费解,因为就像楼主的问题一样,规范和手册不一致,到底在用计算公式的时候选哪一个的问题?而且最近几年看解答,确实是选用的手册公式而不是规范
    2014-05-29 10:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • walker4651
    walker4651 板凳
    以规范为准
    DLT5014-2010 330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定 条文说明5.0.7
    2014-05-19 12:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础考试是不是供配电和发输变电考的都一样啊

如题,我想买本基础真题,所以问一下是不是这样,请各位帮帮忙,看看说的对不对

回帖成功

经验值 +10