变压器
\
35kV主变YnD11和YD11能并联运行吗
35kV主变YnD11和YD11能并联运行吗
有的说只是中性点接地方式不一样,可以运行,有的说不行
发布于
2014-05-13 16:13:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
sjg9876
我同意1019的意见,
只要阻抗和电压符合并联要求,可以并联,但YnD11的零线必须悬空。:handshake
2014-09-19 14:34:19
来自 PC
评论
举报
adgjaaa
如果只是中性点问题,应该可以。
2014-09-18 09:16:18
来自 PC
评论
举报