发布于:2004-11-27 09:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地为省钱,自己加工电缆接驳箱,请问裸露铜排间距有什么要求?哪有相关的规范啊?比如说50*5的铜排间距该为多少?谢谢
  • chiu
    chiu 沙发
    可查;电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)
    箱内低压母线的间距应保证带电体相间及对地间隙不小于20mm。注意电缆终端连接螺丝对箱门及邻相的间隙。
    2004-11-27 15:07:27