根据施工说明要求,小于DN100用丝接镀锌钢管连接(不包括DN100),大于DN100或等于DN100用卡箍连接。
现在问题是埋地部分走环型管道敷设,埋地部分的为主管管道DN100可否使用卡箍连接?
考虑到防腐和沉降、伸缩缝等问题因素,我们想过通过做正规三油两布+刚性伸缩节这种做法是否可行?
最后说明该管道是在地坪的砂石垫层上施工,加上以上施工工序不知道是否可以安装?
另外想问问热水供水管道在走廊及房间无吊顶情况下用PPR热水管悬挂支架墙壁明装,
是否可以通过橡塑保温管和局部做自然扭曲留位等措施解决?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板关于这个问题已经跟业主及监理沟通过`
采取沟槽连接做管道及配件表面做防腐处理..
伸缩缝则采用方行补偿器水平安装..
个人觉得与现场情况还是相应的起到应有作用``
谢谢2楼的意见```