发布于:2007-09-30 23:33:30
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
有人说地暖加热管的固定经过以下阶段
第一阶段:钢网上铺管绑扎。据说是由于地暖安装初期由于塑料卡钉资料不足所以中国人发明用塑料绑扣绑扎的。
第二阶段:塑料卡钉固定。大家都见过一个洋鬼子拿着一个卡钉枪在盘管的相片。从那开始塑料卡钉开始使用。
第三阶段:现在干式地暖的模块固定。
现有以下问题请各位高手指教。
1、钢网上铺管绑扎。钢网与加热管为点接触会不会对加热管有影响?尤其是钢网下是比较软的聚苯板时,更会加剧钢网对加热管的影响。
2、塑料卡钉固定会出现边角翘起及中间空鼓现象。应运而生的扎根式卡钉(鱼钩)可以解决以上现象吗?
3、干式地暖模块固定。怎么解决地面嘎嘎做响的问题。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yananzhang1982
沙发
我做过,不过我们是先敷管用管卡固定再敷钢丝网。钢丝网是为了防裂。在地暖运行的时候,温度高于施工时的温度,地面的混凝土会膨胀,为了防裂就敷钢丝网和留伸缩缝。
2008-05-26 08:42:26
赞同0
-
llt0326
板凳
地暖安装前先对地面进行处理,如果有炉渣保温层时应将保温层铲除,以减少保温厚度增高室内空间,用砂浆找平铺高密板2.5~3CM厚及隔热反光膜。依据套内房间布局进行设计计算地暖的流量分配(15~25平米为一分支采暖效果为佳),确定分支数量。用固定卡固定暖管,间隔15~20CM左右,安装完成后进行试压,无渗漏时用砂浆填平铺钢丝网再铺一层砂浆即可,在施工中注意压力变化,如有压降应检查是否造成暖管损坏。
2008-05-04 11:11:04
赞同0
加载更多同意
回复 举报
回复 举报