为什么要采用这种方式解决220v的照明电源,IT系统是可以引出中性线的呀,只是不要将星型接点(中性点)接地就可以了。
所谓低压系统,都是从变压器算起的。也就是说在现有系统中加一台隔离变,重新做中性点接地,就可以实现IT系统中局部做成TN系统了。接地并不是真的要接在大地上,只要跟接地网可靠连接就算是接地。不过大多数情况下都是TN系统局部做IT系统,很少有反着来的。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(14 )
-
zzs885726
2023-04-18 09:39:18
来自 PC
评论
举报
-
雾霭晨曦
2023-04-07 20:31:07
来自 PC
评论
举报
加载更多为什么要采用这种方式解决220v的照明电源,IT系统是可以引出中性线的呀,只是不要将星型接点(中性点)接地就可以了。
所谓低压系统,都是从变压器算起的。也就是说在现有系统中加一台隔离变,重新做中性点接地,就可以实现IT系统中局部做成TN系统了。接地并不是真的要接在大地上,只要跟接地网可靠连接就算是接地。不过大多数情况下都是TN系统局部做IT系统,很少有反着来的。