关于备用照明的照度怎么理解?

发布于:2014-05-13 12:40:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    就是30LX啊,有些地方,相消防控制室,就要求备用照明和正常照明照度一样,看场所要求吧。规范要求是最低标准,你可以超过大于30LX来做,只有你觉得有需要。