土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于备用照明的照度怎么理解?

关于备用照明的照度怎么理解?

发布于:2014-05-13 12:40:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    就是30LX啊,有些地方,相消防控制室,就要求备用照明和正常照明照度一样,看场所要求吧。规范要求是最低标准,你可以超过大于30LX来做,只有你觉得有需要。
    2014-05-13 14:18:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册电气工程师供配电每日一解131期

分享:注册电气工程师供配电专业例题

回帖成功

经验值 +10