关于局部等电位问题,什么是局部,什么是总等电位

发布于:2007-09-30 16:30:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
每次看到这问题就奇怪:
1.明明是局部等电位(让局部区域内形成等电位,没明电位差)。但施工时却都焊接在梁上,有时还和避雷引下线焊接。这有局部了吗?这不是总等电位了吗?即为总等电位(为什么还要在楼层钢筋网上相连,为什么不直接从总箱拉一条PE线来就OK了)
2.最近气象局介入了这范围,还煞有其事的去测接地电阻,我更纳闷。按图集只在局部的钢筋网相连,和接地有什么关系?
3.卫生间的插座线,从图集上是没有标注要和局部等电位相连,但说明上提到了这点。那么又有点乱了。这不是都连在一起了吗,再说插座的PE线是BV2.5的,但与局部等电位却有RBV6.0,有必要吗?
4.图集上说明:局部等电位联结线包括金属管线,不包括金属地漏、扶手等等的孤立之物,那么我又有一问题:给排水设计用的是塑料给排水管,这样角阀、水嘴等等电属是孤立之物吗。要设置联结线吗?(请注意图集02D501-2中,大便器的角阀是没有联结的。不知是漏了,还是不用设)。
鉴于以上问题。希望专家们要出来好好解答一下。

  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    2.气象局应该只管防雷系统吧
    3.卫生间局部等电位,是不要跟总等电位连接的。国标图籍上也有卫生间插座的pe线连接到卫生间等电位端子的图示,见图集前几页里的一个示意图。
    2007-10-06 14:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。