如题,以前只做过30吨以内的厂房,
甲方要求做混凝土结构,大概信息是100吨吊车,柱距暂定12米,跨度18米,
请问大吨位吊车厂房设计时和普通的有什么注意点,另外吊车梁图集95G428还能用吗?
谢谢

全部回答(2 )

  • 五六小客
    预备役老兵 发表于 2014-5-14 09:31 设计100吨吊车厂房,建议注意以下几点:1. 对于18m跨度的厂房,吊车桥跨Lk是厂房跨度减2.0m,而不是减1. …:)非常感谢您的指导
    2014-05-15 08:45:15 来自 PC 评论 举报
  • cadxzhou
    设计100吨吊车厂房,建议注意以下几点:
    1. 对于18m跨度的厂房,吊车桥跨Lk是厂房跨度减2.0m,而不是减1.5m。Lk=L-2.0=18.0-2.0=16.0m。
    2. 95G428是预应力混凝土鱼腹式吊车梁,当时我国钢材产量很低,现在已跃居世界第一,时过境迁,不宜再采用,建议选用钢吊车梁。
    3. 100吨吊车厂房的混凝土柱子截面高度估计要达到2.0m,应提醒工艺设计厂房的净跨很小,18m跨度可能施展不开。吊车的作用也难以充分发挥。
    4. 建议参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第四篇——排架体系房屋结构设计。