设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?
设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?
设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?
比如说原本十几趟发散式的走线(可以理解成树型或星型),我为了图纸好看或清析,全部并排画成在一起,然后直角转折到设备,这样可以吗?施工者会怎么样理解?会按后者走线吗?
但在在小的方面好象允许随意画,比如接几个插座和灯,原本在施工中横平竖直的走线可以画成是是点到点的直线。
发布于
2004-11-26 19:05:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
thm5678hz
这个问题好解决,在线路比较拥挤的地方,你只需按负荷性质画上一根线表示,并在这根线上标出所经过的回路编号就可以了,如此处理就只有2、3根线啦。
总之,所画的线路,最好接近实际可能走的线路。
或者,什么线也不画,只给出电源点和负荷点,标上负荷编号,同时给出负荷列表。这种做法只适合照插性质的末端负荷使用。
2005-08-27 18:00:27
来自 PC
评论
举报
tornado
2005-08-27 17:53:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
漫天飞雪
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
364
回复
684
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
这个问题好解决,在线路比较拥挤的地方,你只需按负荷性质画上一根线表示,并在这根线上标出所经过的回路编号就可以了,如此处理就只有2、3根线啦。
总之,所画的线路,最好接近实际可能走的线路。
或者,什么线也不画,只给出电源点和负荷点,标上负荷编号,同时给出负荷列表。这种做法只适合照插性质的末端负荷使用。