导线载流量到底应该按什么温度选取?
在网上问了三个人,分别是30度,35度,40度,可他们并不是从低到高按北到南方分布,就是说有些北方的朋友比南方的选得要高。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • foster
    foster 沙发

    摘自<<华北建筑电气通用图集92DQ1 >>
    根据我国地理气候条件对空气敷设电缆取环境温度+40℃,土壤中敷设电缆取环境温度+25℃,这两个基准温度符合我国大部分地区。对于北方来说可能偏高些,可以适当修正。

    电缆在空气中及隧道中敷设 +40℃
    室内配线 +30℃~+35℃
    电缆在土壤中直敷 +25℃
    电缆在水底敷设 +25℃

    2004-12-21 13:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范
    Code for Electrical Design of Civli Buildings
    JGJ/T 16-92
    8.4.5 过去所给载流量表中环境温度是按空气敷设+25℃,土壤中敷设为+15℃,上缆所(我国的载流量试验基地)认为两个环境温度值偏低,不符合我国大部分气候情况。所以重新确定了环境温度基准值:空气中敷设+40℃,土壤中敷设+15℃。对于北方来说可能偏高些,可以适当修正。


    好象与楼上的说的不一样啊,到底选多大啊?
    2004-12-21 13:10:21

    回复 举报