土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 采暖膨胀水箱定压补水参考数据

采暖膨胀水箱定压补水参考数据

发布于:2014-05-13 09:45:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]










供暖面积( m2
估算热负荷( kw
系统水容量( m3
循环水量( m3/h
正常补给水量( m3/h
补给水泵流量( m3/h
膨胀量( m3
按规范
按措施
10000
600
19
20.6
0.19
0.86
0.824
0.76
30000
1800
57
61.9
0.57
2.57
2.48
2.28
50000
3000
95
103.2
0.95
4.28
4.13
3.80
70000
4200
133
144.5
1.33
5.99
5.78
5.32
100000
6000
190
206
1.90
8.60
8.20
7.60
150000
9000
285
309
2.85
12.90
12.30
11.40
注: 1 、系统水容量取 1.9L/m2
2、规范与措施是指GB50041-1992《锅炉房设计规范》与《供热、锅炉房及其环保设计技术措施》
3、录自机械工业出版社2005年6月版《中央空调常用数据速查手册》