油浸式变压器下面的集油坑排油如何设计?求高手指教!
油浸式变压器下面的集油坑排油如何设计?求高手指教!
110KV的变压器下面有一个集油坑,12m×6m×2.5m,集油坑的污油要求给排水做管道,直接排到事故油池,污油管道做的时候有什么好的做法没有?我想的是要求每个集油坑都单独隔开!请高手指教下!谢谢!
发布于
2007-09-30 10:54:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lengruohui
6楼的问题很有代表性,我也觉得普通的隔油池无法做到事故时油水分离,我想真正事故的时候应该是油大量泄漏。
我也见过电力设计院把事故油池接到雨水系统里,这种做法不敢苟同。