土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于承台冲切计算的困惑

关于承台冲切计算的困惑

发布于:2014-05-12 19:43:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
兰定筠先生的2013年专业考试应试技巧与题解,第1021页,例题6.9.17里面,a0x=a0y=150mm<0.25h0=0.25*900=225mm,为什么用公式8.5.19-1计算时取a0x=a0y=150mm??
而在1023页里面,例题6.9.18,a12>h0,用公式计算时就取a12=h0=900mm??
望高手赐教,衷心感谢!!


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • enid66
    enid66 沙发
    朱总的书里也是这样理解的。
    2014-05-13 22:20:13

    回复 举报
    赞同1
  • fenhetao
    fenhetao 板凳
    感谢楼上两位的解答。是不是可以这样理解:
    1)只是在计算冲跨比时,才考虑0.25和1.0这两个限制条件。
    2)如果a<0.25h0,仍取实际值。
    3)如果a>h0,则取a=h0。
    还请大家不吝赐教。
    2014-05-13 18:26:13

    回复 举报