单项负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为 等效三相负荷,再与三相负荷相加。《民用建筑电气设计手册》P95的说明。
这两种情况具体怎么计算呀

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nongdaliu1
    nongdaliu1 沙发
    云飘飘 发表于 2014-5-15 06:19 就是不超过15%时,把三相的负荷相加得到总负荷;如果有一相负荷超过15%,就把这相负荷乘以3得到总负荷。哦知道了谢谢
    2014-05-15 10:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    就是不超过15%时,把三相的负荷相加得到总负荷;如果有一相负荷超过15%,就把这相负荷乘以3得到总负荷。