多联机的超配问题一直让我很苦恼,按照经验多联机的超配比率不能超过130%,可是富士通的资料上显示超配比能够达到150%,这就让我不明白了。我的理解是如果超配的话室外机就会超负荷运转,就会减少空调的使用寿命。如果超配了,就应该给客户说明,让他少开一台室内机。但是,老板说若超配在130%以内时室内机是可以全开的。我想问的是既然这样那干嘛还把室外机写得这么小。这样感觉像小马拉大车,会有损伤的!想请教多联机的超配问题到底应该怎样理解?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 高衙内
    高衙内 沙发
    这个超配指的是设计时室内机总负荷比室外机负荷的比值,既然存在不同时使用,那么就没必要选择那么大的外机了。比如你现在室内机有10台每台5KW那么按理来说你应该选50KW的室外机,但现在你可能同时使用8台(也就是同时使用率0.8)那么你应该选的外机就是40KW,超配是50/40=125%.当然如果全开那么室内机当然就不能提供设计时的5KW冷量了,打个比方就是外机只有40KW的能力也就是只能提供40KW的冷量,每台内机也即是4KW冷量了,当然这个不准确,厂家有专业的修正图标,准确计算跟温度、配管距离、高差都有关系的,以上只是本人的浅见,如果不对请各位指正
    2014-06-04 11:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozanzhu
    xiaozanzhu 板凳
    迈进漩涡 发表于 2014-5-16 09:27 我想我大概明白是怎么回事了,家装的一般是在1.3,那工装呢?任何建筑得根据实际来,是同时使用系数。