发布于:2014-05-12 13:46:12
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
现在更新PKPM后门式钢架计算增加了
梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算
梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25
结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是
斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm
加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0
这么厚的加劲肋很不寻常
内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN
钢柱H550X300X10X16
钢梁H750~950X260X8X12
有没有好的办法解决梁柱连接节点域刚度验算
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
加斜板的计算通不过,可以改成做节点域补强。也就是把梁柱节点的地方的柱子腹板加厚。
加厚腹板比增设加劲肋的效果略好一些。比如,原柱子腹板厚 8 mm。加厚方法可以是加焊一块 8 mm 的加强板,也可以在节点域改用 16 mm 的腹板,施工过程都不比采用斜加劲肋复杂,而且斜加劲肋有端板内侧安装螺栓不便的缺点,加厚腹板比设置斜加劲肋似更有利。
回复 举报