发布于:2014-05-12 10:45:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(1) 生活用热水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》 ( GB 5749-2006 ) 的要
求。
(2) 集中热水供应系统的原水的水处理,应根据水质,水量、水温、水加热设备的构造、
使用要求等因素经技术经济比较按下列确定 :
1) 洗衣房日用水量 ( 60 ℃计 ) 大于或等于 10m3 不锈钢水箱原水总硬度 ( 以碳酸钙计 ) 大于
300mg/L 时,应进行水质软化处理 ; 原水总硬度 ( 以碳酸钙计 ) 150 300mg/L 时宜进行水
质软化处理。
2) 其他生活日用水量 ( 60 ℃计 ) 大于或等于 10 厅且原水总硬度 ( 以碳酸钙计 ) 大于
300m L 时,宜进行水质软化或稳定处理。·
3) 经软化处理后的水质总硬度宜为 : 洗衣房用水 :50 100mg/L; 其他用水 :75-
150mg/Lo
4) 应根据水的硬度、不锈钢水箱适用流速、温度、作用时间或有效长度及工作电压等来选择合适的
物理处理方法或化学稳定剂处理方法。