土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN系统中,MEB需要装在隔离开关的什么位置,前or后?

TN系统中,MEB需要装在隔离开关的什么位置,前or后?

发布于:2014-05-12 07:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-12 08:55 编辑


墨尔本.jpg MEB.jpg
如题,TN-S系统,MEB的需要装在隔离开关的前面吗?
防雷设计规范,P91,我没看懂是设置在什么地方啊?

墨尔本.jpg


MEB.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 文羽
    文羽 沙发
    接电缆屏蔽的保护接地应该接在隔离开关的前面
    2014-05-13 09:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    MEB位置跟隔离开关没关系。
    2014-05-12 09:37:12

    回复 举报
    赞同0