土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按下台钻启动按钮,3处开关都跳了。这是怎么回事呢?

按下台钻启动按钮,3处开关都跳了。这是怎么回事呢?

发布于:2014-05-11 20:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路有点乱啊。真是不好意思了。。见笑了。是不是该整一整呢。。。各位大师门看看是怎么回事啊?我用万用表量出来没有对铁啊?为什么3个漏电都跳闸了。这样其他用电也都跳了。现在暂时还没敢开台钻。问题在哪呢?
那天在厂里用手机问过了。但是我觉得还是有图有真像。再发一次吧?
是不是我的配电箱安装的有问题。是不是该先装个断路器然后从断路器再接线到漏电保护呢?这样就能阻止它跳上级???

麻烦各位给点指点。我好去整改下。

IMG_20140510_131624.jpg


IMG_20140510_131633.jpg


IMG_20140510_131351.jpg


IMG_20140510_131412.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    ccc___ 发表于 2014-5-12 17:56 你把台钻的N线接到PE线上了。请教一下,你怎么看出来的?他们好像用的是插头、插座的连接方式,那就插不错吧?如果他们是在配电箱连线,比如用单极断路器接跟相线,然后把N线接到了PE排上。但现在好像不是,用的是插头和插座。所以…….楼主说了,他用万用表检查了一下,不接地,但是,用万用表不对,万用表的电压太低。除非烧了,否则,必须用兆欧表。如果用万用表测量有事,那基本上就完了。
    2014-05-12 20:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    你把台钻的N线接到PE线上了。
    2014-05-12 17:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

新疆戈壁滩土壤的电阻率一般是多少哪位大侠给些资料

回帖成功

经验值 +10