土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火规中探测i器能布置在梁上面么?

火规中探测i器能布置在梁上面么?

发布于:2014-05-11 18:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在火规中只说了探测器在顶棚内的情况 我想问下 探测器能直接布置在梁上么 这样就不存在梁遮挡问题(如地下车库) 如果不能或不宜是基于什么考虑或强条?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maomao88888899
    3Q 想明白了 最开始的时候只是想着设计简单了 想了会 实际生活中情况 明白了
    2014-05-12 09:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    火灾探测器都是直接安装在顶棚上,不管是烟感还是温感,因为上面是蓄烟区、蓄热区。
    2014-05-12 06:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多