低压配电室内的老柜子里的母线是铝排,现在买了一个新柜子,柜内有个1000A的断路器,上端也是铝排,想和老柜子的母排连接起来。现在有个问题是老柜子旁边有一个柜子是后来加的,柜定没有铝排。我的新柜子想放在这个柜子旁边,我想用240的电缆将老柜子里的铝排和新柜子里的铝排连接起来,电缆走柜子的母线室,跨过那个没有铝排的柜子。电缆接的是铜鼻子,铜鼻子直接和铝排连接的话发热严重是吧?这个接触面怎么处理呢?多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是,我是知道,并理解你的。
但也明确表明观点,路灯,还是运行TN-C-S系统较为安全。就是多一根PE线。
只是,如果距离真的较远,做的时候,PE线多做几次重复接地。
混用的风险还是要避免比较好。