发布于:2014-05-10 23:49:10
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-16 21:07 编辑
事情是这样的,本人从事施工管理工作年限不长,之前在一住宅小区做事。15层高的住宅,主题完工后做砌体时候发现有些部位梁底出现裂缝,特别细小的那种。当时项目技术负责人说这个没问题。经常出现。
最近刚在又在另一项目,32层的住宅。现在才做到9层结构,地下几层拆模后,又发现了这个问题。没敢告诉监理和业主。现场钢筋绑扎没问题,材料检测都合格。混凝土成型也不错。
没有拍现场的照片。请教!
1、KL2与KL28相交部位出现裂缝。裂缝方向垂直于KL28。请教这种现象怎么控制?
2、关于梁钢筋含钢量和钢筋锚固的问题。
LL5部位右侧锚入剪力墙,直锚长度肯定不够。
3Φ20,3Φ20侧向Φ8@125箍筋Φ8@100(2)。现场验筋时发现钢筋下料长度没错,就是一端没有设置弯钩。有时候直接深入板里。后来箍筋工人就加工了几个弯钩焊接在剪力墙部位用做弯锚。带我的那个师傅说尽量不要这样处理。含钢量超了对结构也会有影响,会产生脆行破坏(这个略懂)。特别是节点部位。
我想问一下懂结构的前辈们,梁钢筋在设计过程中含钢量这个指标到底是怎么确定,施工过程中怎么判断?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报