由箱变到配电间是一根150平方铝芯电缆大概600米长。最近用着好好的突然A相没有电压。。第一次持续一个小时左右后又正常了。。间隔两天今天晚上突然A相又突然没电压了。。持续五分钟左右又正常了。。因为没开工没啥大的用电器。。。纯生活用电
发布于
2014-05-10 21:36:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
土木粉
电缆缺相,重点查那些连接点,最主要的是铜-铝过渡的地方。:lol
谢谢提醒
2014-05-12 14:42:12
来自 PC
评论
举报
infly0107
侧电缆电阻值,就能看出是结合点有问题还是你里边铝线抻拉着了