土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高度净距的问题

高度净距的问题

发布于:2014-05-10 19:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位变压器(高压电缆)和高压开关柜,低压配电柜距楼板顶部高度最小多少?
如果柜顶带母线槽或电缆桥架,柜离楼板顶部又各为多少呢?
哪里有这些标准规范呢?
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    柜顶距板下不小于800mm,如果有梁,距梁下不小于600mm
    2014-05-11 20:10:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做设计助理两年了,感觉供配电这方面难入手

电气自动化专业,连实习在某甲级建筑设计公司工作两年多了,一年做十个项目左右。因为刚进去知道得不多,边学边做。慢慢的,接地防雷消防弱电以及强电平面等等,基本上都做过了(虽然错误较多),就配电什么的很少接触,都是交给同组的人做(项目多,分工较明确)。什么配电箱系统,干线系统,高低压系统等等,上学时没留心,所以来不知道从何入手。当然系统图是会看,大概也会画,但属于不求甚解的。理论基础差,想系统认识学习,比较迷惘,所以特来发帖求教,要学习这一块应从哪里入手?还有现场的经验很少啊,怎么增加这方面的经验?

回帖成功

经验值 +10