土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于铝合金窗防侧雷连接问题

关于铝合金窗防侧雷连接问题

发布于:2014-05-10 16:20:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高层建筑防雷等级一类的要求30米及以上/二类45米及以上/三类60米及以上外侧铝合金窗与建筑金属体的连接在03D501-3图籍中要求为10圆钢焊接,现在的我们在每层均压环留出一段25*4热镀锌扁铁,再用BVR软线压鼻子与窗连接,不知道要用多大电线,6平方能满足了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qissni122
    qissni122 沙发
    大家怎么看?
    2014-05-16 20:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • qissni122
    qissni122 板凳
    刚查了一下,在99D501-1第15有一阀门或计量表防雷等电位连接图跨接线BVR6或-25*4扁钢,所以我认为6平方应该能够买足了吧
    2014-05-16 19:51:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。