图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg 在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
市政管网未铺设到位,利用建筑物周围地下水井解决临时供水问题我处现有两幢厂房,高度在22米左右,由于市政管网还未铺设到位,但临时性的两幢厂房急需要用水,现考虑从距离建筑物300米处的一个深水井处抽小通过铺设管道到建筑物处,但现有几个问题:1,楼顶不能架设水箱,因为原结构设计这部份没有考虑。2、楼下可以设置一个水箱。请问像这种情况如何来进行方案设计和设备选型。现供水要求日均在20吨左右。请高手给予帮助,谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报