土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线和确定用电容量

配线和确定用电容量

发布于:2014-05-09 21:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟是做网络和安防的,几乎不接触三相电。最近一个活需要用到三相配电,几个问题需要请教各位前辈。
用电设备为:4台“三进单出”的UPS(某品牌3C10KS,给电池充电电流小于等于10A电压为200V,输出为单相8千瓦实际负荷小于7千瓦都是计算机用); 三相5匹空调2台;单相1.5匹空调1台;照明及其他2千瓦;有以下几个问题请大家帮忙1、我需要申请多少千瓦的三相电;2、外配电箱到内配电箱距离小于15米,用25平方铜线是否够了;3、内配电箱到UPS 小于15米用6平方铜线是否够了。4、每台UPS放一个4P空开要选40A?60A?谢谢大家。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    。。。。。。。。。。。。。。不错
    2014-05-12 21:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • xyh740
    xyh740 板凳
    25电缆每相能带100A,选4+1电缆,塑盒断路器100A,配电箱到Ups选10电缆,配40A4位带漏电空开
    2014-05-11 07:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多