某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1407227122431
    自行车库是按面积X60m3/h.m2计算的~
    2014-08-06 08:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    排烟量按面积计算其实是没有道理的,应该按火灾发热量来考虑。将来的防排烟规程将全面学习上海市的防排烟规程。
    2014-08-04 18:33:04

    回复 举报