土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工开的空开数量,麻烦各位路过的进来看看,合理吗

电工开的空开数量,麻烦各位路过的进来看看,合理吗

发布于:2014-05-09 16:22:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家里有套房子要装修,先说一下房子的情况,建筑面积133,3室2厅,电工开的单子上,空开配置如下:



我的疑问是:
1)这样配置合理吗?
2)回路7,柜机空调使用25A,小吗?需要使用32A吗?
3)总开,100A是不是太大了? 63A差不多了吧?
4)电工要使用4分PVC管穿3根2.5平方的电线,这样合理吗?网上很多人说,6分的PVC管才能穿3根2.5平方的电线。

先感谢各位。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyang564
    wangyang564 沙发
    电线规格与电流不符合啊!1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
    2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
    4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
    6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064
    2014-08-11 17:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • 默石
    默石 板凳
    儿童房空调25A大了,也不需要漏保吧。
    2014-07-28 08:50:28

    回复 举报
    赞同0