土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 污水池高支模方案

污水池高支模方案

发布于:2014-05-09 11:23:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 萧峰 于 2014-5-26 16:48 编辑

有些人做方案,可以说是绝大多数人做方案,废话一大堆,什么工程概况啊复制黏贴一大堆,也不是说写工程概况不对,而关键是方案里全是这样套来套去的空话,该有的东西反而没有。现传一份污水池的支模方案大家看看,不是说这个方案做的怎样,而是想让大家对比一下,看看目前论坛里传上来的模板方案都是个什么状态!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ldy0222
    ldy0222 沙发
    的确是非常不错的一个方案,谢谢楼主的分享!顶起来!现在好多方案确实像楼主所说,没有图,只是粘贴一大堆!
    2014-06-09 04:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • iio_oii
    iio_oii 板凳
    nnhzl 发表于 2014-5-27 23:45 楼主上文字资料让兄弟分享一下吧。至于章节编号一般做法是用阿拉伯数字。补充:看了图,貌似高大支撑的 …关于高支模水平杆的步距限制,不同地方甚至不同专家说法都不相同,有的说不能大于1.5m,有的只要不大于1.8m且计算能通过就行。这个主要看论证时专家的要求。本方案论证时专家认为1.8m的步距是没问题的。
    2014-05-28 00:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区用的防火门上方用不用设置疏散标志灯

两个防火分区之间的防火门是不是要设置疏散标志灯“E”,之前有的同事设置有的不设置,都没被提过~~个人觉得这个不应该设置,万一跑过去了发现那边也着火了,这不就把人害了么,大家都设置么

回帖成功

经验值 +10