土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机线路的保护问题

电机线路的保护问题

发布于:2004-11-26 14:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的的电机回路都会是断路器+接触器+热继电器
但也一些很小容量的电机直接断路器就行了,
那么这个临界点是怎样的?或者说超过多大容量的电机要接触器继电器的都加?
还有做了这长设计只知道要这样做,却不清楚为啥要这样做?
恳请熟悉的您给予解答!!
对于您也许是小菜一碟,对于俺你可是帮了大忙了,积德的事情啊!呵呵

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    选型不当就容易过载.
    2004-11-28 12:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    电机用断路器操作还是用接触器操作主要是从操作频率上考虑,与电机容量没有关系。
    接触器的机械、电气寿命是断路器的上百倍,所以一般操作较频繁时用接触器,而操作频率很低时可直接用断路器操作。
    过去没有大容量接触器,电流大于500安的低压电机都直接用DW型断路器直接操作。
    微断的保护与电机不配合,如果是不宜过载的负荷,并且电机的操作频率很低,可以直接用微断操作小容量的电机。

    2004-11-28 12:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很简单的一个问题:导线到底怎么选的?

都说根据不同的计算电流选择导线型号,可是算出电流后具体怎么选呢?各位能不能举例说说阿,还有常用的有哪些阿?谢谢啦

回帖成功

经验值 +10