土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料管材的覆土问题

塑料管材的覆土问题

发布于:2014-05-09 09:21:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
之前做了一个市政排水设计,雨污水管均用的塑料管,雨水管覆土基本为1m,满足了规范要求。但施工方反应,雨水过路管在施工过程中出现了变形甚至破裂的现象,经了解后得知是道路结构层厚度为五十公分左右,施工回填至结构层以下时,会上大型机械碾压,此时的实际覆土仅为五十公分左右,所有破坏了管材。
请问这种情况是应该设计时考虑增大覆土,还是施工时局部加包封保护?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • henryfan
    henryfan 沙发

    路过学习了
    2014-10-21 04:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • steering2010
    steering2010 板凳
    木币太难挣了!!!!土
    2014-05-15 11:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大坡度的污水管如何设计

从山下来的污水管,坡度大于30%,如何设计。

回帖成功

经验值 +10