发布于:2014-05-09 09:21:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
之前做了一个市政排水设计,雨污水管均用的塑料管,雨水管覆土基本为1m,满足了规范要求。但施工方反应,雨水过路管在施工过程中出现了变形甚至破裂的现象,经了解后得知是道路结构层厚度为五十公分左右,施工回填至结构层以下时,会上大型机械碾压,此时的实际覆土仅为五十公分左右,所有破坏了管材。
请问这种情况是应该设计时考虑增大覆土,还是施工时局部加包封保护?