图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg
在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sail_king
    sail_king 沙发

    你在瞎算啊;钢的密度7850;水的密度1000

    M=ρ*V=ρ*S*l

    DN100的是108外径4厚;

    M=pi/4*[(108*108-100*100)*7850+100*100*1000]/1000,000*l=18.113*l