土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手关于发电机无功进相异常运行案例

请教高手关于发电机无功进相异常运行案例

发布于:2007-09-29 23:55:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我自备电厂有3台6MW汽轮发电机组,1#、3#机组励磁系统采用静态IGBT自并激励磁,2#机组励磁系统采用直流励磁机励磁(通过手动调节磁场变阻器来控制励磁电流以调节发电机的无功输出)。
9月27日4:00时,2#机无功功率突然进相运行,现象如下:控制室照明突然闪了一下,同时2#机无功功率表由2000kVar跳变为负值并在-2000kVar~-8000kVar之间剧烈摆动,有功功率维持在5400kW左右基本不变,定子电流表由540A陡升至满刻度1000A并剧烈摆动,运行人员调整磁场变阻器无效,此时1#、3#机除无功功率由2000kVar自动升至3500kVar外其它参数变化不大。4:25时,当将2#机有功功率降至500kW时再调整磁场变阻器见效,无功功率恢复正常。请高手帮助分析2#机无功进相、调整励磁无效的原因,拜托了 !!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    明显的失磁现象。
    励磁回路故障,励磁电流不足时,转子同步角往前移,吸收系统的无功,电流增大。由于励磁回路故障时使励磁电流不稳定,定子电流也不稳定。当时(故障时)转子所需励磁电流励磁回路给不了,所以调节失灵。当出力(有功)减小到励磁回路可以给的程度,调节就正常了。
    这个故障应该是励磁回路接触不良,不是进相运行,而是失磁!
    2007-10-01 15:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    从“定子电流表由540A陡升至满刻度1000A并剧烈摆动”看,此时发电机已失去同步;“当将2#机有功功率降至500kW时再调整磁场变阻器见效”说明降低有功出力后发电机已再同步。
    2007-09-30 14:19:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同容量电容是否可以替代

不同容量电容是否可以替代.原18KVAR20个:18KVAR1个换成14KVAR1个

回帖成功

经验值 +10