土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机组机头结霜的原因

冷冻机组机头结霜的原因

发布于:2014-05-08 10:41:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求原因分析~~~~~~~~

SAM_1250.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    有可能是制冷剂在油分处冷凝了
    2014-05-12 21:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • jingxuewwd
    jingxuewwd 板凳
    1)查看此压缩机管路上 蒸发器是不是结霜? 蒸发器霜堵,制冷剂不能在蒸发器内蒸发,回流回压缩机,会有此种现象。
    2)蒸发器的膨胀阀开启动过大? 后者膨胀阀选型不对,总之流量过大,不能完全在蒸发器内蒸发,多余的回流到机头。
    2014-05-11 14:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙二醇载冷剂的现状:国产低温机组比较好还是用在进口基础好?

乙二醇和丙二醇相比较:除了丙二醇无毒,乙二醇有毒,且对金属管道有腐蚀作用。其他还有什么很明显的差别

回帖成功

经验值 +10