求原因分析~~~~~~~~

SAM_1250.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 沙发
    有可能是制冷剂在油分处冷凝了
    2014-05-12 21:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • jingxuewwd
    jingxuewwd 板凳
    1)查看此压缩机管路上 蒸发器是不是结霜? 蒸发器霜堵,制冷剂不能在蒸发器内蒸发,回流回压缩机,会有此种现象。
    2)蒸发器的膨胀阀开启动过大? 后者膨胀阀选型不对,总之流量过大,不能完全在蒸发器内蒸发,多余的回流到机头。
    2014-05-11 14:34:11

    回复 举报