土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜的小母线联接问题

高压柜的小母线联接问题

发布于:2014-05-07 20:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一组高压柜一主一备双电源进线,两台PT柜一台母联柜,我想问小母线能不能并列联接?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyuge113
    baiyuge113 沙发
    lznybzw 发表于 2014-5-8 09:23 何必要并列联接?高压柜一主一备,PT也一主一备多好。常规高压单母线分段,两台PT各带分段的高压柜,若一 …谢谢很棒,以前没试过
    2014-05-08 11:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • lznybzw
    lznybzw 板凳
    何必要并列联接?高压柜一主一备,PT也一主一备多好。
    常规高压单母线分段,两台PT各带分段的高压柜,若一台PT故障,通过继电器转换,另一台PT可以把所有高压柜带起来,不影响计量或测量。
    如果高压柜一主一备且两台PT,也可以采用这种形式,这样更可靠,更能发挥PT的作用。
    至于做法,很成熟,有专用的PT监测装置综保,两段PT小母线通过综保、继电器接点连起来,平时分断,需要时可停用一台,很方便,更可靠。
    2014-05-08 09:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多